你可以不改原来的程序,将原来的的fc5的程序块的b,c,d三个仓室的信号直接赋值一个固定值,比如1000.0,然后仓室a的压力信号做一下处理:如果ai输入信号中a,b,c,d的压力都大于2000.0,则fc5的a仓输入压力给一个大于2000.0的值,否则fc5的a仓输入压力给一个固定值如1000.0。
这样就可以不改原来的程序就可以了。
你的db105.dbd48应该是对应a仓的压力值
你的db105.dbd52应该是对应b仓的压力值
你的db105.dbd56应该是对应c仓的压力值
你的db105.dbd60应该是对应d仓的压力值