恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-02-23 09:47:20
22楼
哦?斗式提升机,恒转速运行,没有制动电阻。也就是说,这个系统不需要发电的?那参数是很好设置的。
P1240 / P1280 必须等于1;
P210 = 实际的电源电压;或者直流母线电压稳态下,等于r26 / 1.35
P219 = 0。
这就可以了。另外恒转速运行中,监控一下参数r26等于多少?是否稳定?直流母线电压如果波动大,也不行。要检查网侧的电源电压是否稳定,规范。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主