回复:G120 C变频器F30002故障

已锁定

Miller76

  • 帖子

    238
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:侠士

注册时间:2020-04-28

白金 白金 如何晋级?

发布于 2023-02-23 22:02:38

25楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2023-02-23 09:47:20的发言 >22楼

哦?斗式提升机,恒转速运行,没有制动电阻。也就是说,这个系统不需要发电的?那参数是很好设置的。


P1240 / P1280 必须等于1;

P210 = 实际的电源电压;或者直流母线电压稳态下,等于r26 / 1.35

P219 = 0。


这就可以了。另外恒转速运行中,监控一下参数r26等于多少?是否稳定?直流母线电压如果波动大,也不行。要检查网侧的电源电压是否稳定,规范。

谢谢!我到时监控一下运行的各参数。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8235条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。