也很巧合,我昨天有一个客户的系统是CU250S-2PN的,经常报故障F31118,编码器信号的问题。处理了一下电缆线和信号线的EMC安装布线以后,仍未果。用STARTER监控录波,编码器信号本身就有波动,周期50ms,对此加了反馈通道的滤波以后,问题没有再出现。这个系统,不是主动运行的,是外部动力反拖的,系统是做发电运行,恒转矩控制。所以转速波动是外部动力所致。