26楼

展开查看
以下是引用Miller76在2023-02-23 22:02:38的发言 >25楼

谢谢!我到时监控一下运行的各参数。

以下是引用kdrjl在2023-02-23 09:47:20的发言 >22楼:哦?斗式提升机,恒...

引用22楼详细内容:

哦?斗式提升机,恒转速运行,没有制动电阻。也就是说,这个系统不需要发电的?那参数是很好设置的。


P1240 / P1280 必须等于1;

P210 = 实际的电源电压;或者直流母线电压稳态下,等于r26 / 1.35

P219 = 0。


这就可以了。另外恒转速运行中,监控一下参数r26等于多少?是否稳定?直流母线电压如果波动大,也不行。要检查网侧的电源电压是否稳定,规范。

很期待你的后续信息。希望能快速解决此问题。

我是你的朋友