为了便于理解如何使用高速计数功能,通过一个例子来学习组态及应用。

假设在旋转机械上有单相增量编码器作为反馈,接入到 S7-1200 CPU, 要求在计数 25 个脉冲时,计数器复位,并重新开始计数,周而复始执行此功能。

针对此应用,选择 CPU 1214C ,高速计数器为:HSC1 。模式为:单相计数,内部方向控制,无外部复位。据此,脉冲输入应接入 I0.0 ,使用 HSC1 的预置值中断( CV=RV )功能实现此应用。

 

组态步骤:

先在设备与组态中,选择 CPU ,单击属性,激活高速计数器,并设置相关参数。此步骤必须实现执行, 1200 的高速计数器功能必须要先在硬件组态中激活,才能进行下面的步骤

添加硬件中断块,关联相对应的高速计数器所产生的预置值中断

在中断块中添加高速计数器指令块,编写修改预置值程序,设置复位计数器等参数将程序下载,执行功能