以下是引用liul_sharp在2022-08-15 22:59:54的发言 >15楼:你这样设置的话,电机最大电压只能到600V的,到不了690V的。钢铁行业这种深度弱磁的异步电机还是挺多的。按照base frequency设置,而不是rated frequency设置。
以下是引用手机用户20211209209865在2022-07-10 14:13:47的发言 >2楼:多谢k版指教。 我刚...

引用2楼详细内容:

多谢k版指教。 我刚接触这个变频调试,恳请各位大神教我,谢谢。 这个电机是用于开卷机。电机上有两张铭牌,经过询问电机厂家得知: 第一张铭牌是电机在额定转速下的电机参数, 第二张铭牌是电机在最高转速下的电机参数(铭牌主要数据在1楼), 两张铭牌上的电机功率都是900kW,第一张铭牌应该是恒转矩和恒功率的临界点。 使用S120装机装柜型整流+逆变驱动电机。 现在的情况是: 在配置变频器时,首先输入了电机的额定参数(第一张铭牌上的数据),然后将第二张铭牌上的转速值作为电机最大转速值, 那么,当电机运行到最大转速时(假设使用带编码器的速度控制模式), 1、变频器输出的电压、电流、频率等等数据是否会和电机铭牌(第二张铭牌)上的数据一致呢? 2、若不一致,那电压、电流、频率等物理量会不会有某个值超出铭牌上的值呢? 为了安全起见,目前没敢直接启动电机尝试。

刚注意到这个发言。不错。很有想法。很专业,而且完全可行,可操作。


不过,采用西家传动,不管是S120或G120,现在楼主这样的问题都不是问题的。在电机栏目,曾经有过类似的精华帖热议。


只要变频器的输入电压提高到690V(能满足电机深度弱磁恒功率所需的电压),采用额定频率的控制模型也是没问题的。此时西家传动会根据额定功率的设置,在额定点电机电压取决于额定功率自动限制。且随着转速的升高,在恒功率段保持电机能够满功率恒定运行,此时电机的端电压可以继续升高,直至达到690V自动被限制了。


或者说在额定转速,电机电压有功率设置限制,在额定点以后,电机电压有最高输入电压限制。电机调速的弱磁点不是由转速决定,而是由最大输出电压决定。


在西家传动里,有一个参数可以监控变频器的最高输出电压。

我是你的朋友