在屏幕上做个IO域显示一下CPU中的任意变量值,确认一下HMI和CPU通信正常,如果不能正确显示,检查一下Windows控制面板中的设置PG/PC接口,需要选择正确网卡。
如果显示正确,通信就没问题,HMI上的操作,在程序块监视中应该能读到,监控表没读到可能是监控的时间点是在扫描周期开始时了,这时FB1500还没有执行,通过监控表工具栏上的触发器设置,可惜修改到扫描周期结束时试试。
操作可能繁琐了些,总之,先确认通信正常(I0.0好使,估计通信就没问题),再监视一下程序,看看模拟程序是否正常,最后再捋捋监控表的功能。