看参数设置,正负软限位1和2都设置了,软限位2比较大,软限位1比较小,你现在是超出了软限位1还是软限位2?
这2个软限位不是同时生效的,默认情况下只有软限位1生效,如果你只是超出了软限位1,那么可以查下PLC中轴接口信号DB35.DBX12.2和DB35.DBX12.3,这2个第二正负软限位生效的话,第一个比较小的软限位就失效了,那么限位就会变成大的那个数值。
如果是2个软限位都超出了,那么查NC程序吧。