以下是引用幸福家庭在2023-02-25 19:19:45的发言 >28楼

今天刚遇到的,30KW G120 带20个1.5KW风机,用了很久了,今天就起不来了报30002,最后关掉4个就好了。

20个小电机并联驱动呀?这样的使用确实容易出问题。而且变频器的容量与电机的容量和,嘴顶嘴了。干嘛这么省?一点工程裕量都没有呢?