恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-02-26 09:29:40
30楼
今天刚遇到的,30KW G120 带20个1.5KW风机,用了很久了,今天就起不来了报30002,最后关掉4个就好了。
就是20个风机用的时间长了。扇叶、轴承太脏了。负荷大了。个别的都可能启动堵转了。
总体表现为启动电流过大。而电机的感应电势与电流的变化率正比。UL=Ldi/dt,有可能通过IGBT反并联二极管反映到直流母线的电压检测上来。