    ET200sp 16点DI模块接上传感器之后,通过测试传感器发现无论传感器接通或是断开都没有输入信号,传感器是三线制PNP类型,在传感器接通后测量输出端有24v电压输出,但是接到输入模块上指示灯就是不亮。把传感器输出端上一个24V指示灯之后,指示灯能够点亮,但是不是太亮。通过测量PLC输入端与传感器输出端之间的电流,发现传感器关断是电流基本为0,接通时电流为0.4ma,估计是因为传感器内阻太大,电流无法驱动PLC输出点,PLC输入电流的典型值为2.5ma。

    所有的传感器都是这个情况,传感器的品牌是一个没有听说过的牌子,叫“湾测”,不知道是我们选择的有问题,还是传感器不行,如果是传感器本身的问题,难道厂家都没有经过检测吗?