是Smart200不支持全双工,不是RS232的原因。
所以,即使是RS232,仅是电气接口符合,仍然不是实现全双工通讯。
被绕进去了,在这应该看的是 PC 端,而不是 PLC 端
主贴中贴的图是 PC 端的通信情况,明显是 PC 接收数据有问题
PC 本身是支持同时收发的(简单测试:开调试助手,短接串口2和3,发送后能收到相同的报文)
看的是 PLC 和 PC 能不能同时发送报文,这显然是可以的
从贴图中看出,PC 正常发出的是 15 字节,而接收到的数据包中受影响也在15字节以上,所以有理由怀疑是两端同时发送,影响了 PC 的正常接收