回复:TR编码器故障

已锁定

高山孤影

  • 帖子

    3528
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-02-27 16:12:13

2楼

编码器的电源隔离了吗,最好加TVS管。走线应该跟其他动力电缆分开,最好单独布线,接地不要双端接地。另外,最好是穿金属管或单独走金属桥架,桥架接地。另外,我遇到过压力传感器电源模块损坏的情况,问题有点让人感觉无奈,进入主接触器的线缆有一根没压好,导致接触器与电缆连接处打火,换了接触器和线,就没出过问题。

所以说,干扰的情况千奇百怪,得仔细检查。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/