回复:WinCC V7.5客服机打开服务器里项目问题

已锁定

Miller76

  • 帖子

    226
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:侠士

注册时间:2020-04-28

白金 白金 如何晋级?

发布于 2023-02-27 18:55:06

6楼

今天电话咨询过WinCC技术人员了,C/S架构的,客服机打开服务器的项目,就是需要输入登录名和密码的。无法进行其它的免登录打开的设置。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32575条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。