回复:通讯不成功,也不报错,到底错在哪里哦

已锁定

还在留恋

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2016-10-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-02-28 17:09:12

17楼

1、地址错误,430002,没有这种地址


2、西门子的PLC在下载了485通讯硬件配置后,第一次会出现初始化失败的情况,再次停止PLC,再启动就可以了。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15119条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。