炼铁高炉鼓风机变频器, GH180, 10800千瓦。 最近出现启动时报直流母线过电压的现象。 表现为, 电机静止以后,启动开始, 在励磁基本建立以后,报出过电压故障。 而且每次启动报出此故障的单元还会不同,但是基本集中在A相。 1月4日是, 多次启动均报A7单元过电压, 咨询西门子工程师也是束手无策。 7个小时未完成启动, 最后抱着死马当活马医的态度, 把A7和别的单元对调一下,顺利启动。 2月中旬,又一次启动时, 还是报A7; 第二次启动,还是A7, 继续对调单元, 成功启动。
昨天,检修是个小时。西门子工程师现场检查变频器, 未发现明显问题。 尝试启动, 第一次报A4, 第二次报A7. 排除单元问题。 西门子人员看到进线电压显示10.6KV, 说电压有点偏高,应该10.3KV以下,可能是这个原因。
于是调整移相变压器的抽头, 一次启动成功。
总结:
1.因最近环保限产,电网负载轻, 35KV变电站主变调整到最低电压输出,现场侧仍达到10.6KV;
2.因20年底调试期间,电网电压偏低, 所以移相变压器抽头当时调整到了-5%位置, 注意,移相变压器调整的是一次侧抽头的绕组系数, 所以-5%对应二次侧是升压5%;
以上两个因素叠加, 经过计算,导致实际二次侧点阿姨达到了11.1KV。从而触发了电压母线过电压。我分析, 直流母线电压应该是有10%左右的余量。
至于为什么调换以后能暂时解决, 为什么有时候连续同一个单元报故障, 这里面有点偶然因素,就说不清楚了。