高线风冷辊道,若干段, 每段一个电机驱动, 通过链条带动 若干机械辊。因前几日一段辊道运行时变频器报过流故障,影响了时间。现场将 一二段辊道用链条连成一体,想实现变频器冗余驱动,一台报故障不影响辊道运行。

想法是好的,但是启动时一段报 F006直流母线过压,只能单个变频器运行。

找我出主意,首先 想到的就是用软化实现机械耦合。 我检查了一下参数,现在 用的是v/f控制,无法实施软化。 但同时有个疑问,因为在我的认识李, V/f驱动是自带软化的。因为额定范围内,基本上转差率和转矩成正比。

       翻出好久不看的6se70手册。


    开出来一个药方, 让现场人员按方抓药。

   

    按如上参数设置以后, 还是报F006. 加大软化系数p246到10%,不再报故障。 稳定运行之后, 可见两段的输出频率差1Hz.  要么是电机特性严重不一致,要么是减速机精度 差太多。V/F不能工作的原因也找到了,虽然v/f自带一定的软化,但是速差这么大也是无能为力了。

但是,这么大的速差都能耦合到, 软化这个功能在柔性链接场合,确实很好用。