斗式提升机空载下,10HZ运行都没问题。就是带料时,偶尔出现30002故障。估计是斗提带负载后,运行中偶尔出现斗提瞬间反拉一下电机,导致电机回馈到变频器DC-link里的电流由此发生了30002故障吧。就是不知道能否通过参数优化,克服掉这个问题。
已经讨论到了33层楼,怎么还在为此纳闷的?你的问题系统,没有设计制动功能,那就把最大直流母线电压控制器激活呗,这样,系统就会自动根据情况控制直流母线电压不会升高超过报故障的阈值了。
P1240或P1280,你设置它了么?
这里我主要是觉你的系统变频器采用的多电机并联驱动,电机个数并的有点多了,而且变频器没有裕量。这是很棘手的事。 为此它都采取了哪些应对措施?