楼主,这种情况。 如果采用直接转矩主从控制,间隙非线性影响,可能会引起系统的自振。 必须对系统实施校正。 校正的方法就是软化。这个效果还是可以的, 我以前发过一个帖子, 同样的情况处理。
另外, 楼主可以采用西门子官方对接的双速度环, 主机PI, 从机P, 主机积分分量传递给从机附加转矩给定 。 我觉得这个方法更有效。
精华帖版主置评:这个建议不错。kdrjl