已经讨论到了33层楼,怎么还在为此纳闷的?你的问题系统,没有设计制动功能,那就把最大直流母线电压控制器激活呗,这样,系统就会自动根据情况控制直流母线电压不会升高超过报故障的阈值了。
P1240或P1280,你设置它了么?
这里我主要是觉你的系统变频器采用的多电机并联驱动,电机个数并的有点多了,而且变频器没有裕量。这是很棘手的事。 为此它都采取了哪些应对措施?
这个问题偶尔会发生,目前还在持续跟踪。P1240和P1280默认就是激活的呀。我变频器不是多电机并联驱动的,都是一对一的。你说的多电机并联是28楼的一位朋友说的。