回复:G120 C变频器F30002故障

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21054
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-03-02 21:03:12

36楼

展开查看
以下是引用Miller76在2023-03-01 20:14:31的发言 >33楼

斗式提升机空载下,10HZ运行都没问题。就是带料时,偶尔出现30002故障。估计是斗提带负载后,运行中偶尔出现斗提瞬间反拉一下电机,导致电机回馈到变频器DC-link里的电流由此发生了30002故障吧。就是不知道能否通过参数优化,克服掉这个问题。

以下是引用Zane在2023-02-25 17:52:24的发言 >27楼:那就应该想想,你现...

引用27楼详细内容:

那就应该想想,你现在做的和以前有什么变化,成熟产品不会无缘无故地出问题的,往往就是一些不经意的改动。

比如上下来回的行程不一样了,是轻载时出问题,还是重载时出问题?

以下是引用Miller76在2023-02-22 22:14:14的发言 >20楼:以前一摸一样的项目...

引用20楼详细内容:

以前一摸一样的项目和设备,都是老外编程和调试的,斗提也是G120C控制,一直没这个问题。现在的项目自己独立做了,这类斗提设备就出现了这种问题。所以我想问问是否是变频器的设置和优化问题。

以下是引用Zane在2023-02-21 23:25:34的发言 >19楼:呵呵,还是和负载...

引用19楼详细内容:

呵呵,还是和负载有关,负载小下行速度可以快点,负载大下行速度就慢点。


归根结底,设计有误!G120C适合位能性负载吗?



以下是引用Miller76在2023-02-21 21:28:44的发言 >18楼:不是减速中也不是...

引用18楼详细内容:

不是减速中也不是加速中,固定频率,正常运行中偶尔会出现F30002的。我也怀疑设备的这种倒拉电机现象,关键是设备没法解决这种倒拉问题。就是想问问,变频器是否还有优化的可能性?

以下是引用温度爆表在2023-02-01 15:37:42的发言 >16楼:报警是在提升机...

引用16楼详细内容:

报警是在提升机下降过程中出现的吗,需要确定是哪个过程出现的报警,我们遇到过负载出现问题反向推转电机的情况,这时候电机变成了发电状态,解决了电机被推转的情况,报警就消失了。

你是带料上行,还是带料下行?

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示