回复:V20 变频器连接低频22Hz的电机,转速较低时报501,继电器反复跳闸,如何解决?

3DD15

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    32
  • 精华

    2
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2012-06-28

白金 白金 如何晋级?

发布于 2023-03-04 03:55:06

2楼

展开查看
以下是引用西门子MA课程小助手在2023-03-03 08:58:19的发言 >1楼

您好学员,

A0501alarmV20FAQ_checked.pdf

501报警的产生原因及解决方案参考附件文件。可以检查输出继电器设置成了报警,V20本来报警不会停机,如果您需要故障信号,建议修改输出继电器功能为52.3,故障输出;也可以联系西门子技术支持热线400-810-4288,拨打1号键,联系V20工程师获得进一步支持;

老师,我连接的电机情况有些特殊,电机功率不大,但是额定转速低,额定频率也低,如图。连接V20变频器低频时感觉有磁饱和,转速不稳定,震动很大。按道理这电机的VF曲线应该和咱平时50Hz 220V的电机应该差不多,这种电机应该如何设置呢?如果用别的品牌的变频器连接,不会存在像V20现在这个现象