回楼主:

  你选择的模拟量输入传感器是4-20mA,当连接输入到通道后,VW10 = 5870,你认为那里不正常了?

注意,你输入是4-20mA的传感器!

20mA对应于模拟量数据是27648,那么,4mA对应的数据应该是5530,而5530与你的5870就是这点模拟量输入的偏差值而已。

5870-5530 = 340

340对应于模拟量数据27648相当于约0.24mA,这整个模拟量通道数据中可以不计。

你说你按压传感器数据没有变化?你在系统块将这个通道组态了什么输入类型?

系统默认是电压。

你可以按4楼说的,先用万用表检测传感器的输出电流是否在你按压时有变化?

如果没有变化,看看传感器电源连接是否正确,电压是否符合要求?

如果万用表测量正常,那么,连接到通道看输入数据。

电流输入同样需要注意输入的极性问题。