以下是引用Miller76在2023-03-02 20:34:08的发言 >35楼

这个问题偶尔会发生,目前还在持续跟踪。P1240和P1280默认就是激活的呀。我变频器不是多电机并联驱动的,都是一对一的。你说的多电机并联是28楼的一位朋友说的。

以下是引用kdrjl在2023-03-02 08:47:29的发言 >34楼:已经讨论到了33层楼...

引用34楼详细内容:

已经讨论到了33层楼,怎么还在为此纳闷的?你的问题系统,没有设计制动功能,那就把最大直流母线电压控制器激活呗,这样,系统就会自动根据情况控制直流母线电压不会升高超过报故障的阈值了。


P1240或P1280,你设置它了么?


这里我主要是觉你的系统变频器采用的多电机并联驱动,电机个数并的有点多了,而且变频器没有裕量。这是很棘手的事。 为此它都采取了哪些应对措施?

以下是引用Miller76在2023-03-01 20:14:31的发言 >33楼:斗式提升机空载下,...

引用33楼详细内容:

斗式提升机空载下,10HZ运行都没问题。就是带料时,偶尔出现30002故障。估计是斗提带负载后,运行中偶尔出现斗提瞬间反拉一下电机,导致电机回馈到变频器DC-link里的电流由此发生了30002故障吧。就是不知道能否通过参数优化,克服掉这个问题。

以下是引用Zane在2023-02-25 17:52:24的发言 >27楼:那就应该想想,你...

引用27楼详细内容:

那就应该想想,你现在做的和以前有什么变化,成熟产品不会无缘无故地出问题的,往往就是一些不经意的改动。

比如上下来回的行程不一样了,是轻载时出问题,还是重载时出问题?

以下是引用Miller76在2023-02-22 22:14:14的发言 >20楼:以前一摸一样的项...

引用20楼详细内容:

以前一摸一样的项目和设备,都是老外编程和调试的,斗提也是G120C控制,一直没这个问题。现在的项目自己独立做了,这类斗提设备就出现了这种问题。所以我想问问是否是变频器的设置和优化问题。

以下是引用Zane在2023-02-21 23:25:34的发言 >19楼:呵呵,还是和负...

引用19楼详细内容:

呵呵,还是和负载有关,负载小下行速度可以快点,负载大下行速度就慢点。


归根结底,设计有误!G120C适合位能性负载吗?



以下是引用Miller76在2023-02-21 21:28:44的发言 >18楼:不是减速中也不...

引用18楼详细内容:

不是减速中也不是加速中,固定频率,正常运行中偶尔会出现F30002的。我也怀疑设备的这种倒拉电机现象,关键是设备没法解决这种倒拉问题。就是想问问,变频器是否还有优化的可能性?

以下是引用温度爆表在2023-02-01 15:37:42的发言 >16楼:报警是在提升...

引用16楼详细内容:

报警是在提升机下降过程中出现的吗,需要确定是哪个过程出现的报警,我们遇到过负载出现问题反向推转电机的情况,这时候电机变成了发电状态,解决了电机被推转的情况,报警就消失了。

哦,那是我的问题。看走眼了。不好意思。


一对一,只电动不发电,激活最大直流母线电压控制器是有效的,我这么用还从来没有发生过直流母线电压报过压故障。所以,你应该监控一下直流母线电压,到底什么情况?是不是有干扰?是不是斜坡加速时间有点短?是不是调节器的特性太硬,实际值比设定值大?而且转速实际值有波动?等等


这个系统是V/F控制?还是SLVC控制?