这个故障,检查编码器的方法是,改P1300 = 20,带轴空转运行,监控并录波r61。即可知道编码器是否正常。
报装置过电流,很好理解。编码器信号若时有时无不正常,相当于转速闭环控制的反馈时有时无,自然会导致系统的输出,加速电流急剧累积超限,继而导致报错。
西家传动报过电流故障,很多时候都与速度反馈的信号不正常有关。