楼主呀,楼主。你的参数列表是怎么样的,就是这几个参数嘛?


电机的额定电压:380V_角接;

电机的额定电流:692.1A;

电机的额定功率因数:0.81

电机的额定频率:22.8Hz;

电机的额定转速:480rpm。

这就足够了。优化辨识:P1900 = 1,然后需要启动两次辨识和优化。这是最常见的电机铭牌数据了。快速调试很好过的。