以下是引用liu930506在2023-03-05 20:09:00的发言 >7楼

我看了一下参数表,不确定是不是P133设定电机接线方式,另外,看论坛里提到“S120是按照星型接法来计算等效电路参数的”,还请K版赐教,谢谢。

仔细看了以前的S120工程,没有特意设定过电机接法的参数。

以下是引用kdrjl在2023-03-05 17:38:41的发言 >6楼:回复liu930506的评论...

引用6楼详细内容:

回复liu930506的评论: 刚刚上传了参数设置的图片,按照向导来配置完参数,然后做静态辨识,报F7990故障

--

电机的接法?设置了吗?应该选择角接,系统默认的是星接!

要说以前的MM440有过你这种故障,优化过不去。后来就再也没有这类事情发生过了。你说的没错,S120的快速调试,不用设置星接还是角接,就能很顺利的结束快速调试。


你再检查一下电机电缆线和电机接线端子,看看是不是接线存在问题?