恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-03-06 19:21:46
11楼
F30017故障手册上没有提到要检查编码器。
编码器损坏或者脉冲丢失,导致电机电流达到限幅值,,就报过流了
楼主看一下P0492参数事多少,是不是把编码器故障屏蔽了,应该报31118故障,
精华帖版主置评:这个发言很有参考价值的。kdrjl