NCK 和 PLC 总清的操作步骤:
1)将 NCU 上 NCK 调试开关到位置“1”。
2)将控制系统断电并重新上电,或按下 NCU 上的复位按钮“RESET”,执行一次上电复位。
3)等待,直至 LED 指示灯 ERR 以橙色闪烁。
4)将 PLC 运行方式开关按至 MRES 位置。
5)直到 LED 指示灯 ERR 熄灭,在约 3 秒之内,迅速松开 PLC 运行方式开关至 STOP 位置,并再 次立即将开关按至 MRES 位置。LED 指示灯 RUN 以更高的频率闪烁橙色。此时 PLC 数据总清 中。
6)LED 指示灯 RUN 常亮后 PLC 数据总清完成,重新放开拨动式开关至 STOP 位置,再将其拨至 RUN 位置。
7)将 NCK 调试开关重新旋转回开关位置“0”。