1kW变压器。没有特别设计。用于塑料袋封口处发热丝加热、封口用。输出电压开路电压60伏。工作时发热丝两端电压是39伏,电流98安。工作0.8秒正负0.2秒,停止15秒,大概。
这种工作状态对变压器有什么伤害?
在功放机角度看,当电源端内阻等于负载电阻的时候,电源可以输出最大功率。更大的负载电阻和更小的负载电阻都不会从电源处获得更大的功率。
现在希望不太伤害变压器的情况下可以更大地输出功率。可否?
现在负载电阻大概0.4欧。变压器等效电阻0.25欧。说明负载还可以减小,输出功率还可以提高。
根据以往使用情况,这个变压器基本很少烧坏。
究竟这个变压器烧坏的极限可以到什么程度?