西门子的远程IO可以解决问题,价格吗有点惊人,第三方的远程IO也能解决你的问题,国内有做的还不错的,国外的就更多了,万可,倍福,韩国的奥托尼克斯,南京有一家叫德克威尔的,有很多做的还不错的案例。用过不少万可的,价格和售后上还是有优势的。

如果还不行,用两块1200通讯,我也经手过这样的案例,虽然感觉多此一举,我觉得这样的系统不伦不类,后来采用了ET200SP,但是后来计算总价,实际上用ET200SP的总价高出用两块1200,这让我有点傻眼。