modbus转TCP是什么意思?变频器是modbus?那转一下是干啥?速度并不能提升。还不如1214直接挂485模块控制变频。485的modbus通讯速率不会太快,硬件限制,转不转的没有意义。
你后面又说是modbus TCP通讯,把我看懵了,modbus TCP通讯虽然也叫modbus,但是硬件结构完全不同,modbus 有两种结构,一种是基于485的,一种是基于以太网的,通讯速率不是一个量级的,如果没有什么特殊要求,modbus TCP通讯基本感觉不到延迟。这两种通讯,程序结构有相似之处,都是轮询,论坛里有很多成熟的轮询程序,你可以找来看看。