以下是引用YangtzeDu在2023-03-09 12:36:08的发言 >0楼

CPU1214C,下挂一个MODBUS转TCP 4串口服务器,变频器3个一组接入,也就是4组12台变频器。          1、读取时,能不能一次读取12台相同地址的数据,比如说:频率、状态等;                                                2、写操作时,能不能一次给12台同时写频率和启停控制吗

实际要求是每台变频器读3个写2个,如果不能同时进行,那么一台就需要5个指令,也就是5个轮询时间,那12台轮询时间岂不是很长

另外轮询用什么方法比较好,节省时间,用指令的完成位还是自己做个定时器,用固定时间做轮询还是其他方法

第一次做MODBUS TCP通讯,不懂这个怎么才能实现,求教各位大神,谢谢!

一次读写是不行的。

变频器比较难受些,看你的数据地址是否连续,如果连续就可以合并一次读和一次写,但许多变频器并不能。所以可能需要每台5个任务了。

同一台服务器4端口可以在PLC上建四条连接,四个连接同时通讯。每个连接分时轮询子链路的变频器。这样其实也就轮询3*5次的时间,就看你的应用要求高不高了,一般情况下没问题。

轮询逻辑还是不要用固定周期分时操作了。采用指令完成位done轮询。

---------------------

对了,其实有些服务器可以自动轮询,只需要客户机读取服务器一个设备的数据的。