P492=0,不监控转速变化了,相当于故障屏蔽了;
这个故障你不应该屏蔽,而是适当的放大,比如优化出来50你改为500
我记得去年的一问题,装置拍了急停以后大部分停车40s、正常。
但是有时候能有几分钟,俗称飞车,,这就是不正常的,可能几天一次,几周一次,,反反复复的折腾了很长的时间,后来发现此装置的后端几个辅助电机开机时开不启动,或者按了停止无反应,这才怀疑是通讯的问题,检查发现DP故障的监控时间设为了最大值。
更换了所有的DP电缆接头后问题解决。。
所以不要屏蔽故障,那样会导致处理问题时偏离方向。
精华帖版主置评:文中描述的最后一句话。堪称应用工程师所流传经典中的经典语句。kdrjl
请填写推广理由: