以下是引用zgh2292006在2023-03-07 10:08:34的发言 >13楼

P492=0,不监控转速变化了,相当于故障屏蔽了;

这个故障你不应该屏蔽,而是适当的放大,比如优化出来50你改为500


我记得去年的一问题,装置拍了急停以后大部分停车40s、正常。

但是有时候能有几分钟,俗称飞车,,这就是不正常的,可能几天一次,几周一次,,反反复复的折腾了很长的时间,后来发现此装置的后端几个辅助电机开机时开不启动,或者按了停止无反应,这才怀疑是通讯的问题,检查发现DP故障的监控时间设为了最大值。

更换了所有的DP电缆接头后问题解决。。


所以不要屏蔽故障,那样会导致处理问题时偏离方向。

Thank you for the support.

精华帖版主置评:文中描述的最后一句话。堪称应用工程师所流传经典中的经典语句。kdrjl