楼顶的问题,假如把P492 = 0了,也无妨。关键是P1300 = 20要对应。假如只改变了P492 = 0以为故障被屏蔽了,而不去同时修改P1300 = 20与之对应的话,那不就是掩耳盗铃了嘛?


所以,我们说,屏蔽故障是一种专业的应用。要通过传动控制的原理,去合理的屏蔽故障。