一个PLC与RFID/多个RFID通讯应用比较广泛,PLC间的通讯也是普遍采用。
但是目前没有见过特殊工况下几个PLC对同一个RFID通讯的应用,想和大家探讨一下,
纯技术贴,
与西门子技术沟通,目前通讯协议来说,可以一台用profinetIO 一台用TCP/IP的XML。(但是XML用的话相当于在1500里写PC上的一些指令,S7-300有一个针对这个XML通讯的库,但是目前S7-1500没有)
不建议这样使用,如果需要用,最好是做好测试。