以下是引用高山孤影在2023-03-06 11:15:01的发言 >10楼

星三角启动,像楼主一样单单程序上用下降沿接通三角型接触器是不合理的,星型延时断开后,延时一定的时间再接通三角接触器比较合理。需要强调的一点是,一切程序的互锁都是不安全的,遇到互相切换的控制场合,必须做好终端硬件的互锁,而不是程序、时间继电器或中间继电器,这是原则性问题。

一般可以用机械互锁的两个接触器,来保证安全性。