西门子s7-1200的modbus rtu通讯确实在此处的设置,对于初次使用者确实是一道坎,没有看过资料或者手册此处必定会掉坑。
图示:

Modbus_Comm_Load 指令背景数据块中的静态变量 “MODE” 用于描述点对点模块的工作模式,有效的工作模式包括:
0 = 全双工 (RS232)
1 = 全双工 (RS422) 四线制模式(点对点)
2 = 全双工 (RS422) 四线制模式(多点主站)
3 = 全双工 (RS422) 四线制模式(多点从站)
4 = 半双工 (RS485) 二线制模式