由于不同厂家对于源型,漏型,NPN和PNP定义不同,单独说NPN还是PNP很容易混淆。
因此针对输入侧只要确定:
公共端子为电源-,则为漏型输入,接PNP接近开关;
公共端子为电源+,则为源型输入,接NPN接近开关。
针对输出侧只要确定:
M(N)端子为电源+,则为漏型输出;
M(N)端子为电源-,则为源型输出。
NPN传感器接入PLC(对于西门子PLC来说是源型输入接法)