回复:星三角启动,这样子可以吗?

已锁定

高山孤影

  • 帖子

    3556
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-03-13 09:13:17

13楼

展开查看
以下是引用lranbing在2023-03-11 00:02:45的发言 >11楼

一般可以用机械互锁的两个接触器,来保证安全性。

以下是引用高山孤影在2023-03-06 11:15:01的发言 >10楼:星三角启动,像楼主...

引用10楼详细内容:

星三角启动,像楼主一样单单程序上用下降沿接通三角型接触器是不合理的,星型延时断开后,延时一定的时间再接通三角接触器比较合理。需要强调的一点是,一切程序的互锁都是不安全的,遇到互相切换的控制场合,必须做好终端硬件的互锁,而不是程序、时间继电器或中间继电器,这是原则性问题。

是的,机械互锁的接触器最安全。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/