回复:Portal编程环境下的半字节交换处理

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9151
  • 精华

    157
  • 被关注

    1477

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-03-13 14:03:34

7楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2023-03-13 11:18:51的发言 >6楼

我用at指令做了一个swap功能,那么你的需求只要把输入at的数据类型和输出at的类型都用bool量,那么输入输出的对应关系可以随意写的

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1814032_66_0_0.html#anch


@zhangli0:

Z版说的对,可以用循环ROR指令做,更简单。

ROR指令我测试过,可以的。

用AT也可以的。

这个就是所谓条条大路通罗马,只是就事论事说,那个更简单。