恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-03-14 09:18:30
5楼
老变频器的电容器怕的就是长时间断电,特别是那些低端的变频器,电容特性下降严重,必须在节后先预充电。我一般要求春节等节假日,不允许设备断电,可惜今年安全部门要求特别严,放假前必须断水断电,导致年后一开工,炸了不少变频器,现场变频器太多,嫌给电容充电麻烦,直接送电。
这个问题是可以解决的,你不试试吗?
所有的变频器都有自己带的预充电电路,假如停电一段时间以后再上电就会容易炸电容器的话,说明它内部的预充电限流电阻设计的阻值太小了,为了快速完成预充电,牺牲的是导致更大的电容器短路状态预充电电流。
两种措施可以试试:
其一,开机上电时先给变频器供电电压220V,待直流母线电压升高至根号2倍的220V左右以后,在切换到正常供电电压380V,这个逻辑控制工作由你自己做,用个LOGO!就把其搞定了,逻辑控制需要引入变频器的直流母线电压实际值。你如果系统里已经有了PLC,就用PLC做逻辑控制连锁。上电预充电过程都是自动的,无需人为干预。
其二,将变频器内部的预充电电阻阻值加大,设计其电容短路状态的预充电限流在5-10A以内。以确保电容器短时的短路电流不会造成电容器过热而炸。这个需要拆卸装置来搞定。
个见,仅供参考。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主