发布于 2023-03-15 01:43:25

8楼

展开查看
以下是引用芳季在2023-03-14 21:13:43的发言 >7楼

现在就是用了很久很多都没事。就想对它更残忍一点。就不知这个点有多大点。

以下是引用为修修为在2023-03-14 19:59:21的发言 >:功率是与时间成正比...

引用详细内容:

功率是与时间成正比的,烧坏与否主要视负载率而定。如果按“工作0.8秒正负0.2秒,停止15秒”这个周期长期连续运行,一定会发热的。是否烧毁主要视变压器的过载量而定。变压器的视在功率=是在额定电压*额定电流。工作0.8秒可以粗暴的理解为瞬时功率(当然不是),这个功率可以很大。1kVA的变压器可以瞬时输出个几kW是没有问题的。散热良好与否,也是应该考量的一个因素。

线圈的内阻,限定了变压器的最大短路电流。电流升高的时候,输出电压也会随之下降。这个就需要看负载性质了,能否满足工艺要求了。关键点还是要看暂载率。如果精确计算,就需要知道内阻值,计算发热功率,散热系数,然后计算温升。比较麻烦。最简单粗暴的方法就是进行递增式极限测试。