回复:变压器短时工作在几乎短路的状态

已锁定

semen@

  • 帖子

    780
  • 精华

    0
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-07-18

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-03-15 09:53:59

11楼

老式家电变压器线径里面有些裹了一个温度保险,楼主可以试试用65°保险丝紧紧贴在线芯上,测试下最小电阻可以到多少?另外变压器的转换效率是设计好的吧,那输出功率是不是也是一定的,假如1kw的转换效率是85%,那二次侧输出功率是850w吧?减小电阻增大电流的范围,是不是在这个范围内可以浮动。

以上讨论,错了大家勿喷。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。