回复:变压器短时工作在几乎短路的状态

已锁定

为修修为

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1155
  • 精华

    8
  • 被关注

    29

论坛等级:奇侠

注册时间:2021-12-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-03-15 12:06:09

13楼

展开查看
以下是引用芳季在2023-03-15 10:46:07的发言 >12楼

有看明白顶楼的数学没有?通电时这个变压器输出到了3800瓦了。实测的。39伏乘以98安。

以下是引用semen@在2023-03-15 09:53:59的发言 >:老式家电变压器线径...

引用详细内容:

老式家电变压器线径里面有些裹了一个温度保险,楼主可以试试用65°保险丝紧紧贴在线芯上,测试下最小电阻可以到多少?另外变压器的转换效率是设计好的吧,那输出功率是不是也是一定的,假如1kw的转换效率是85%,那二次侧输出功率是850w吧?减小电阻增大电流的范围,是不是在这个范围内可以浮动。

以上讨论,错了大家勿喷。

这个只相当于瞬时功率,如果时间在短一些,0.1秒,你可以短路试一下,变压器也会安然无恙。但是对变压器的机械稳定性是一个考验。充分考虑电磁力和短路强度对变压器的损害。