回复:变压器短时工作在几乎短路的状态

已锁定

winter938

  • 帖子

    1550
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-03-15 13:36:43

14楼

根据楼主数据大致计算变压绕组内阻为(60-39)÷98=0.214欧,加热丝电阻为此值时获得最大功率60x60÷0.428÷2=4205.6瓦,按工作1秒停15秒为周期平均计算相当于持续功率为1/4干瓦左右,绕组内阻发热功率也相当于此数量。而变压器额定功率为1000w,60v 电流为16.7A,估算绕组持续发热功率为0.214x16.7x16.7=60瓦。据此绕组温升会高于额定值,需要密切监视绕组的温升。另超额的电流的电动力会带来绕组振动加大的问题也会增加温升和噪音。光看铁芯温度是不够的。