回复:驱动电柜直流母线电容更换

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36784
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-03-16 10:28:45

7楼

回复蓝天—白云5楼的评论: 版主好,我有一个疑问,开机供电220V电压,系统不报故障吗,整流不工作也不会有直流电吧?

--

唉...,看来你根本就不了解变频器上电的过程和原理。你要是搞好自己的工作,还是要做功课的哟。


第一,先给220V进线电源,此时是变频器的预充电过程开始工作。此时只要你不启动电机运行,系统不会报错。


第二,预充电过程,变频器是自己判断直流母线电压是否符合开机条件的,如果直流母线电压充不满,它不会把主接触器闭合的。


第三,有一种变频器,进线电源整流器是二极管的整流器,这种变频器就是等着直流母线电压充满了,到位了,才会有下一步的工作环节可以操作。否则,只要人为去操作下一步骤,比如启动电机运行,那它就会报错。


综上,变频器的直流母线开机状态,即可判别很多问题。