回复:6RA80新设备上电烧保险而且是连烧两台大家猜是什么原因

已锁定

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1139
  • 精华

    55
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-03-17 12:32:01

9楼

展开查看
以下是引用老兵在2023-03-17 12:01:55的发言 >5楼

做这种测试,要么是小电压,要么是限制着触发角慢慢放,没有什么措施都没有,直接短路掉直流侧就开车的。

这种整流方式,最快的反应时间也得3.3个ms,再加上检测周期及执行周期,远超过3.3ms,注定是对短路无能为力的。




另外,如果现场确实(我说的是真实的情况,而不是现场工作人员向你所说的保证)没有短路,并且用的也是原装装置,那真分析不出什么问题了。我都不知道怎么设参数才能让装置自杀

以下是引用芝士就是力量在2023-03-17 11:57:07的发言 >3楼:反复确认过直流侧未...

引用3楼详细内容:

反复确认过直流侧未短路 摇表对地也摇绝缘了 说是没有问题  后来没办法 加了个电阻去试也不行

另外 即使是短路,也不应该有这种问题,之前我们测试整流器都是直流侧直接短路然后开机器给小电流测试都没有问题 所以我认为这个事情值得分享

至于结果 帖子里也说了 由于我不在现成直接申请的西门子售后 具体啥原因等西门子售后人员反馈之后再来分享

以下是引用老兵在2023-03-17 11:15:14的发言 >2楼:行文至此,没看到有...

引用2楼详细内容:

行文至此,没看到有价值的内容分享,因而,取消“分享帖”认证了。

以下是引用芝士就是力量在2023-03-16 18:52:42的发言 >0楼:去年七月份到厂的...

引用0楼详细内容:

去年七月份到厂的共12台1500A两象限6RA80

上个月投运两台,这个月同事在现场投运其他八台 带上电机启动的时候电流直接飙到4000多 再启动就是电流不平衡,现场测量发现快熔烧毁。同事说检查了控制回路和主回路没有问题,我让他恢复出厂设置试另一台,不一会儿说跟第一台一样熔丝烧了 还是烧的同一个位置的

真是见了鬼了  头一次遇到连续两次烧心设备熔丝的问题 于是联系西门子准备出现场售后  售后要后天才到,

有人怀疑是放的久了造成的 但是同时期到厂的其他两台调速器运转正常,而且西门子的质量不至于这么次吧 连烧两台还是同一个地方熔丝 这概率能中彩票了

我个人还是倾向于现场同事的接线或者参数配置有问题,但由于不在现场无法准确判断,只能等西门子的反馈了

在此大家猜测一下会是什么原因出现这种情况呢?

等西门子给到反馈后我来分享给大家

(现场在新疆北疆冰天雪地的戈壁滩上 哈哈哈)

现场人员的反馈也是让我一脸茫然 设备拓扑结构和接线以及参数都是成熟的之前一直这么用从来没出过问题,这次说给使能就跳闸 转速都还没给  西门子品控不至于差到这地步啊


之前做短路测试是用的2.5平方线正负极短接 然后电流确实是慢慢往上给没什么问题

以前现场出现过放线人员将线放错直接正负极短接的情况 但当时用的是ABB的DCS800 上电是报过流并且直接跳闸但不烧快熔  6RA80还没遇到过放错线的事儿