回复:【S7-200 Smart开源标准化编程】应用数量可以超过8个的PID程序

已锁定

不欲勿施

  • 帖子

    835
  • 精华

    16
  • 被关注

    385

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-03-27

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-03-17 16:09:46

6楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2023-03-17 15:20:13的发言 >5楼

很久没有做200samrt plc的PID控制了,之前做的也是用向导的通过控制面板调试PID参数的那种。

一个PID指令占用80个字节的回路数据存储空间,也就是说一个PID控制回路,只需要有80个字节的存储空间就可以了。

拿一个ST30为例,一个plc的V存储空间是12Kb,抛开其它控制需要的运算,如果10个pid控制,那么,需要的V存储空间是80*10 = 800字节。一个12Kb的plc V存储空间中,使用800byte应该没有问题的。

看图:LOOP值范围0到7

可以在程序中使用八条 PID 指令。 如果两条或两条以上的 PID 指令使用同一回路编号(即使它们的表地址不同),这些 PID 计算会互相干扰,输出不可预料。


13478405725
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8946条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。