恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-03-17 16:09:46
6楼
很久没有做200samrt plc的PID控制了,之前做的也是用向导的通过控制面板调试PID参数的那种。
一个PID指令占用80个字节的回路数据存储空间,也就是说一个PID控制回路,只需要有80个字节的存储空间就可以了。
拿一个ST30为例,一个plc的V存储空间是12Kb,抛开其它控制需要的运算,如果10个pid控制,那么,需要的V存储空间是80*10 = 800字节。一个12Kb的plc V存储空间中,使用800byte应该没有问题的。
看图:LOOP值范围0到7
可以在程序中使用八条 PID 指令。 如果两条或两条以上的 PID 指令使用同一回路编号(即使它们的表地址不同),这些 PID 计算会互相干扰,输出不可预料。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主